通風柜的風速直接影響其排風效果和操作人員安全。標準要求面風速(Face Velocity)通常為 0.3~0.5 m/s(具體依據實驗室規范)。以下是詳細的測量方法和注意事項。 1. 測量工具 2. 測量步驟(1)準備工作(2)劃分測量區域示例(900mm寬通風柜):
位置 | 左 | 中 | 右 | | 上排 | P1 | P2 | P3 | | 中排 | P4 | P5 | P6 | | 下排 | P7 | P8 | P9 |
(3)逐點測量(4)氣流可視化測試(可選) 3. 合格標準項目 | 標準要求 | | 面風速 | 0.3~0.5 m/s(常規化學實驗) | | 均勻性 | 各測點風速差異≤±20% | | 穩定性 | 波動范圍≤±10% |
特殊情況: 4. 常見問題與解決問題 | 可能原因 | 解決方案 | | 風速過低 | 風機功率不足、管道堵塞、風閥關閉 | 檢查風機、清理管道、調節風閥 | | 風速不均 | 氣流干擾、通風柜設計缺陷 | 關閉門窗、加裝導流板 | | 風速波動大 | 系統壓力不穩定、外部氣流影響 | 檢查排風系統平衡、減少干擾源 |
5. 維護與復測 注意事項 總結如需更精確測量(如VAV變風量通風柜),建議使用專業風量罩(Flow Hood)或咨詢設備供應商。
|