介電常數及介質損耗測試儀用于介損測量是絕緣試驗中很基本的方法,可以有效地發現電器設備絕緣的整體受潮劣化變質,以及局部缺陷等。在電工制造、電氣設備安裝、交接和預防性試驗中都廣泛應用。變壓器、互感器、電抗器、電容器以及套管、避雷器等介損的測量是衡量其絕緣性能的很基本方法。HTJS-M變頻介質損耗測試儀突破了傳統的電橋測量方式,采用變頻電源技術,利用單片機、和現代化電子技術進行自動頻率變換、模/數轉換和數據運算;達到抗力強、測試速度快、精度高、全自動數字化、操作簡便;電源采用大功率開關電源,輸出45Hz和55Hz純正弦波,自動加壓,可提供10千伏的電壓;自動濾除50Hz干擾,適用于變電站等電磁干擾大的現場測試。廣泛適用于電力行業中變壓器、互感器、套管、電容器、避雷器等設備的介損測量。
產品別稱:介損測試儀、抗干擾介損測試儀、介電常數及介質損耗測試儀、異頻介損測試儀、異頻介質損耗測試儀、抗干擾介質損耗測試儀、全自動介質損耗測試儀


技術參數
準確度Cx±(讀數×1%+1pF)
tgδ±(讀數×1%+0.00040)
抗干擾指標變頻抗干擾,在200%干擾下仍能達到上述準確度
電容量范圍內施高壓3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV
外施高壓3pF~1.5μF/10kV60pF~30μF/0.5kV
分辨率0.001pF,4位有效數字
tgδ范圍不限,分辨率0.001%,電容、電感、電阻三種試品自動識別
試驗電流范圍10μA~1A
內施高壓設定電壓范圍0.5~10kV
輸出電流200mA
升降壓方式連續平滑調節
試驗頻率:45、50、55、60、65Hz單頻 ; 45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz自動雙變頻
頻率精度±0.01Hz
外施高壓正接線時試驗電流1A,工頻或變頻40-70Hz
反接線時試驗電流10kV/1A,工頻或變頻40-70Hz
CVT自激法低壓輸出輸出電壓3~50V,輸出電流3~30A
測量時間約40s,與測量方式有關
輸入電源180V~270VAC,50Hz±1%,市電或發電機供電
計算機接口標準RS232接口
打印機熱敏微型打印機
環境溫度-10℃~50℃
相對濕度<90%
外形尺寸460×360×350mm3
儀器重量28kg