是什么影響了冷凍式干燥機凝結換熱?
凝結就是在飽和溫度下工質釋放出來由氣態轉為液態熱量,冷凍式干燥機的凝結換熱是制冷系統中冷凝器的主要換熱方式,同時也是變相流體換熱的一種。該機器釋放出來的蒸汽遇上低于飽和溫度的冷壁,就會凝結成液體。
在壁面上凝結液體的形式有兩種。一種是膜狀凝結,其凝結液能很好得潤濕壁面,在壁面上形成一層完整的液膜像下流動。
另一種是珠狀凝結,其凝結液不能潤濕壁面而聚結成一個個液珠向下滾動。由于珠狀凝結,壁面除液珠粘住的部分外,其余都裸露于蒸汽中,因此其換熱熱阻比膜狀凝結要小得多,珠狀凝結的換熱系數可達膜狀凝結的幾十倍。在工業設備中大量出現的是膜狀凝結。
蒸汽壓力對冷干機凝結換熱有何影響?
在制冷系統的冷凝器中,制冷劑蒸汽壓力通常稱為冷凝高壓,該壓力對冷凝器中的凝結換熱影響很大,因為蒸汽壓力的大小決定了氣體的冷凝溫度(飽和溫度)的高低。在飽和狀態下,壓力越大,冷凝溫度越高,與壁溫換熱溫差就越大,越有利于凝結換熱。因此,在制冷系統中保持冷凝器內的一定高壓是必須的。
為什么制冷系統中不允許混有不凝性氣體?
所謂不凝結氣體指的是空氣、氮氣之類的氣體,他們通常壓力下不會凝結成液體。不凝性氣體在制冷系統中即使含量甚微,也會對凝結換熱產生是否有害的影響。實驗表明,蒸汽中含有1%重量的空氣,會使凝結對流換熱系數降低60%。因為不凝結氣體層的存在,使蒸汽在抵達液膜表面進行凝結之前,必須以擴散方式穿過不凝結氣體層,使蒸汽與壁面之間的熱阻加大,減弱了熱量的傳遞。因此,排出不凝結氣體是保證制冷系統正常運行的關鍵。
冷卻面的排列方式對凝結換熱有何影響?
冷凝器換熱銅管管束有多種排列方式。對于多排橫向管束,其凝結換熱系數α與管子的排列方式有關。由于制冷劑凝結液要從上面管排流至下面管排,使越往下面的管排上的液膜越厚,α也就越小。齊納白排列方式由于可減少凝結液在下排上暫留,平均換熱系數較大。
如何強化凝結換熱?
凝結換熱時只要熱阻在凝結一側。強化換熱的基本原則是精良減小滯留在壁面液膜的厚度。方法有:①在凝結表面加工出尖峰,使凝結液膜拉薄。可采用低肋管或鋸齒管等高效冷凝表面,其冷凝表面的對流傳熱系數可比光管體改一個數量級。②在凝結表面加工溝槽,使液膜分段排泄,以提高液膜排泄速度。