2.水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出現沙眼或者用久了) 水箱漏水的解決方法:拉回給廠家重新焊接漏水位置 3.球閥、分流器(引起原因:球閥、分流器漏水) 解決方法:更換球閥、分流器 4.筒的喇叭連接位置(引起原因:筒的喇叭連接位置漏水) 解決方法:拆下來重新打喇叭口,重新安裝 5.浮球位置漏水(引起原因:浮球已經跌落、或者調的浮球位置不正確) 解決方法:重新裝好浮球和調試好浮球位置 二、不制冷(引起原因:系統漏冷媒、壓縮機壞、電腦板壞、過載) 1.系統漏冷媒(檢查方法:先看低壓表,有沒有壓力,沒有壓力,說明漏雪種) 解決方法:查漏補漏,檢查沒一個銅管連接處,看那個位置漏雪種 2.壓縮機壞(也會顯示壓縮機故障)(檢查方法:用鉗表鉗著壓縮機三條電線,得出工作電流,如果三條不一樣,初步判斷為壓縮機壞;5HP壓縮機電流為9A-10A電流左右為正常,反之為不正常) 解決方法:更換壓縮機 3.電腦板壞(電腦板顯示溫度不正常,或者與實際溫度不相符) 解決方法:更換電腦板 4.過載(使用冷水機的過程中溫度達不到預定的效果,或者溫度沒有降下來,反而會升上去) 解決方法:說明選配冷水機功率不夠大,可能要更換更大的冷水機才能定到所需的溫度 三、冷水機報低壓故障 1.系統漏冷媒(檢查方法先看低壓表,有沒有壓力,如果沒有壓力或者壓力較小,說明漏雪種) 解決方法:檢查漏補漏,查每一個銅管連接處,看哪個位置漏雪種 2.壓力控制器壞 解決方法:檢查壓力控制器能不能復位,如不能復位,則要更換壓力控制器 3.電腦板壞(其它的都沒有問題,可能是電腦的程序出錯引起報低壓故障) 解決方法:更換電腦板,重新調好參數 4.過濾器堵(過濾器與毛細管一邊較低,而另一邊的溫度不會變,則說明是過濾器堵) 解決方法:更換過濾器 四、高壓報警(開機看高壓表,如果一直往上升,就會出現高壓報警) 一般不是廠家生產的問題,可以從以下幾點解決高壓報警的問題 1.水塔水有沒有開啟?冷卻水路是否通暢? 2.水塔的水質會不會很差,如果用了半年以上且沒有檢查水泡的,則需要清洗水炮 3.如果是風冷式的,用就了則要清洗冷凝器 4.如果以上幾點都不能解決問題,則可能是壓力控制器和電腦板的問題了,則要更換壓力控制器或者更換電腦板。