       1、動態平衡閥門的工作原理 通過改變平衡閥門的閥芯的過流面積來適應閥門前后的變化,從而達到控制流量的目的。動態平衡閥是一個局部阻力可以變化的節流元件,對于不可壓縮的流體其簡化流量的方程為: Q=KA(△P) 式中:Q——通過平衡閥門的流量; K——閥門開度的流量系數; A——閥芯的過流面積 △P——閥門進出口壓差 由于在閥門的開度不變的前提下,K值的變化可忽略,因此閥門的流量要保持恒定應控制A(△P)不變。 而平衡閥門由可變過流面積的閥膽和高精度(±5%)的彈簧及支撐裝置構成。彈簧受壓差的作用自動控制閥膽上過流面積的大小,從而使通過閥門的流量恒定。 2、閥門的工作過程: 當平衡閥門前后壓差小于最小啟動壓差是彈簧未被壓縮,流通面積。當閥門前后壓差在工作范圍時閥膽壓縮彈簧,進入工作狀態,水流通過閥膽兩邊的圓孔和幾何型的通道流過;由于閥膽在運動,兩邊幾何流型的通道也因此變化—閥體的流通面積不斷變化,在這一壓差范圍內水流流量基本保持恒定。當平衡閥前后壓差超越工作范圍是,閥膽壓縮彈簧,水流只從閥膽兩邊的圓孔流過,此時閥膽變成了固定的調節器,流量與壓差成正比,隨壓差的增大而增大。 動態平衡閥門具有在一定的壓力范圍內限制空調末端設備的流量、自動恒定流量的特點,在大工型、復雜、空調采暖負荷不恒定的工程中,簡化了系統調試過成,并縮短了調試時間。特別是在異程水系統中使用平衡閥,可以容易實現水力工況平衡、滿足設計環境溫度的要求,并且在空調系統的運行中末端設備可以不受其他末端的啟停干擾。