標題: 變頻串聯諧振耐壓成套試驗裝置
       變頻串聯諧振耐壓成套試驗裝置 主要針對10kV電纜、10kV開關、10kV/8000kVA主變的交流耐壓試驗設計制造。電抗器采用多只分開設計,既可滿足高電壓、小電流的設備試驗條件要求,又能滿足象10kV電纜這樣的低電壓的交流耐壓試驗要求,具有較寬的適用范圍,是地、市、縣級高壓試驗部門及電力安裝、修試工程單位理想的耐壓設備。 變頻串聯諧振耐壓成套試驗裝置主要由變頻控制電源、勵磁變壓器、電抗器、電容分壓器組成。

(一)變頻串聯諧振耐壓成套試驗裝置在電力系統中應用的優點: 1、所需電源容量大大減小。串聯諧振電源是利用諧振電抗器和被試品電容諧振產生高電壓和大電流的,在整個系統中,電源只需要提供系統中有功消耗的部分,因此,試驗所需的電源功率只有試驗容量的1/Q。 2、設備的重量和體積大大減少。串聯諧振電源中,不但省去了笨重的大功率調壓裝置和普通的大功率工頻試驗變壓器,而且,諧振激磁電源只需試驗容量的1/Q,使得系統重量和體積大大減少,一般為普通試驗裝置的1/10。 3、改善輸出電壓的波形。諧振電源是諧振式濾波電路,能改善輸出電壓的波形畸變,獲得很好的正弦波形,有效的防止了諧波峰值對試品的誤擊穿。 4、防止大的短路電流燒傷故障點。在串聯諧振狀態,當試品的絕緣弱點被擊穿時,電路立即脫諧,回路電流迅速下降為正常試驗電流的1/Q。而并聯諧振或者試驗變壓器方式做耐壓試驗時,擊穿電流立即上升幾十倍,兩者相比,短路電流與擊穿電流相差數百倍。所以,串聯諧振能有效的找到絕緣弱點,又不存在大的短路電流燒傷故障點的憂患。 5、不會出現任何恢復過電壓。試品發生擊穿時,因失去諧振條件,高電壓也立即消失,電弧即刻熄滅,且恢復電壓的再建立過程很長,很容易在再次達到閃絡電壓前斷開電源,這種電壓的恢復過程是一種能量積累的間歇振蕩過程,其過程長,而且,不會出現任何恢復過電壓。 (二)我公司調頻諧振裝置主要功能及其技術特點: 1、變頻串聯諧振耐壓成套試驗裝置具有過壓、過流、零位啟動、系統失諧(閃絡)等保護功能,過壓過流保護值可以根據用戶需要整定,試品閃絡時閃絡保護動作并能記下閃絡電壓值,以供試驗分析。 2、整個裝置單件重量很輕,便于現場使用。 3、裝置具有三種工作模式,方便用戶根據現場情況靈活選擇,提高試驗速度。工作模式為:全自動模式、手動模式、自動調諧手動升壓模式. 4、能存儲和異地打印數據,存入的數據編號是數字,方便的幫助用戶識別和查找。 5、裝置自動掃頻時頻率起點可以在規定范圍內任意設定,掃頻方向可以向上、向下選擇,同時液晶大屏幕顯示掃描曲線,方便使用者直觀了解是否找到諧振點。 6、采用了DSP平臺技術,可以方便的根據用戶需要增減功能和升級,也使得人機交換界面更為人性化。
  第二章 MOEN5402(44kVA/44kV)變頻串聯諧振耐壓成套試驗裝置 (一)MOEN5402(44kVA/44kV)-指生產廠家代碼 44指設備能輸出的zui大額定容量,單位為kVA /44指設備能輸出的電壓等級,單位為kV; (二)MOEN5402(44kVA/44kV)變頻串聯諧振試驗裝置技術指標 1.額定電壓: 22kV---滿足10kV電纜的交流耐壓試驗;工作頻率:30-300Hz, 試驗電壓不超過22kV,試驗時間5min; 44kV---滿足10kV開關的交流耐壓試驗;工作頻率:30-300Hz, 試驗電壓不超過42kV,試驗時間1min; 44kV---滿足10kV/8000kVA主變的交流耐壓試驗;工作頻率:45-65Hz,試驗電壓不超過35kV,試驗時間1min; 2、輸出電壓波形畸變率:變頻串聯諧振耐壓成套試驗裝置主要配置及技術參數說明: 1. 變頻電源1臺: 額定功率:3kW; 輸入電壓:三相 380V或單相220V±5% 50Hz 輸出電壓:0~400V可調 輸出電壓頻率:30~300Hz 0.1Hz步進可調 頻率不穩定度≤0.02% 輸出電流:0~7.5A 2. 高壓電抗器(共2臺): 額定工作電壓:22kV 額定工作電流:1A 額定電感量:92H 連續工作時間:5min 溫 升:小于65k 工作頻率:30~300Hz 3. 激勵變壓器(1臺): 額定容量:3kVA 輸入電壓:400V 輸出電壓:1.5/3kV 輸出電流:2/1A 4. 電容分壓器(1套): 自身電容量:2000pF 額定電壓:50kV 工作頻率:30~300Hz 不確定度:1.5% 額定電壓: 50kV/2000pF 5. 補償電容器(1臺) 自身電容量:30000pF 額定電壓:40kV 工作頻率:30~300Hz 6. 測試線及附件1套


作者: 淺酌    時間: 2025-12-17 21:52
技術貼,點贊
作者: 迪柯尼    時間: 2025-12-25 12:41
干貨貼,必須點贊
作者: 光明儀器廠    時間: 2025-12-30 13:11
受教了,很有收獲
作者: 簡捷儀器耗材    時間: 2025-12-31 01:32
干貨貼,收藏備用
作者: QQ音樂    時間: 2026-1-28 13:49
感謝分享,漲知識了
作者: jtzs    時間: 2026-3-17 17:22
實測對比,參考價值高
作者: drder    時間: 2026-3-30 13:23
很清晰很受益感謝
作者: 加達智造    時間: 2026-4-5 08:48
值得推薦好帖感謝
作者: 槐安一夢    時間: 2026-4-7 21:53
對調試很受益感謝
作者: 測維科技    時間: 2026-4-10 08:13
不錯不錯很實用感謝
作者: 明達科技    時間: 2026-4-12 04:49
分析很到位
作者: 盛爾氣體西北辦    時間: 2026-4-13 11:56
非常不錯很專業
作者: YtQbwGTutx    時間: 6 天前
對調試很受益感謝
作者: 587B8Kek50    時間: 昨天 02:42
很有意義的話題。
作者: xdTZsZFWUC    時間: 昨天 11:11
感謝大家的真知灼見。




歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://www.iseewow.cn/) Powered by Discuz! X3.5