干式變壓器局放試驗方法
[打印本頁]
作者:
九章機械
時間:
2025-7-24 08:46
標題:
干式變壓器局放試驗方法
一、試驗前準備
設備檢查
確認干式變壓器外觀無損傷,絕緣部件(如繞組、絕緣子)清潔干燥。
檢查試驗設備(如局放測試儀、高壓電源、耦合電容器)的校準有效期及性能,確保其符合GB/T 7354等標準要求。
環境要求
試驗應在干燥、無強電磁干擾的環境中進行,避免濕度過高導致表面放電。
試驗區域金屬物體可靠接地,絕緣體遠離接地金屬物。
被試品處理
干式變壓器需靜止足夠時間(如油浸式變壓器需靜止48小時,干式變壓器可適當縮短),以消除運輸或安裝過程中的應力。
對高壓端子實施屏蔽(如加裝均壓罩),減少電場集中。
二、試驗方法與步驟
1. 試驗電壓施加方式
預加電壓階段
繞組接地系統
:先施加1.5Um/√3的線對地電壓(Um為設備最高電壓),保持30秒,模擬瞬態過電壓。
繞組不接地系統
:施加1.5Um的相對相電壓,保持30秒。
測量電壓階段
不切斷電源,降至1.1Um/√3(接地系統)或1.1Um(不接地系統),持續3分鐘,測量此期間的放電量。
2. 試驗電源選擇
工頻電源
:適用于35kV及以下干式變壓器,通常在低壓側加壓,通過電磁感應在高壓側產生試驗電壓。
倍頻電源(100-150Hz)
:用于高壓或大型變壓器,可減少勵磁電流,避免過勵磁限制試驗電壓。
串聯諧振裝置
:通過諧振產生高壓,適用于現場試驗,具有體積小、重量輕的優勢。
3. 測量回路與校準
基本測量電路
采用脈沖電流法,通過耦合電容器(如無局部放電容器C)與測量阻抗Z串聯,連接至高壓端子。
測量回路需校正,使用標準方波發生器模擬放電脈沖,確保測量系統靈敏度(如0.1pC)和線性度符合要求。
背景噪聲控制
試驗前記錄背景噪聲水平,其值應低于試品允許放電量的50%(如允許值10pC時,背景噪聲可放寬至100%)。
若現場干擾較大,需采取屏蔽、濾波或改變試驗頻率等措施。
4. 試驗過程監控
電壓升降控制
電壓升至U2(測量電壓)及由U2下降時,記錄起始放電電壓和滅放電電壓。
連續觀察放電波形,按固定時間間隔(如每分鐘)記錄放電量Q,以相對穩定的最高重復脈沖為準,忽略偶爾發生的較高脈沖。
合格判定標準
試驗期間試品不發生擊穿。
在U2的第二階段(如30分鐘)內,所有測量端子測得的放電量Q連續維持在允許限值內(如干式變壓器通常要求<50pC,優質產品可達<10pC),且無明顯增長趨勢。
若放電量曾超出限值但后續下降并穩定,需延長試驗至30分鐘內不再超限。